Le Forum de la Domotique : LMD™ - LMD STore™

espaceur
Ce forum est dedié aux échanges de vos expériences, suggestions, découvertes et tous les sujets qui font avancer ce monde de la "Domotique" et de "l'habitat communicant". Pour toute suggestion d'un nouveau thème ou sujet de discussion, merci de bien vouloir contacter le Webmaster.
Membre d'honneur
Les membres d'honneur
espaceur
flèche Le saviez-vous ? la petite enveloppe en face du nom d'un participant permet de lui adresser un message privé ? (Réservé aux membres du club enregistrés sur le site)
Envelope
flèche En vous rendant sur votre compte Club LMD™, (Options "Forum"), vous pouvez modifier l'affichage de votre pseudonyme et que vous soyez "Membre du club" et/ou "Membre d'honneur", (Identifiez-vous en tête de page), vous pouvez changer également votre logo, appelé "avatar" :
espaceur
espaceur
Rechercher :

Forum : Technique : Astuces, expériences, recherches, etc.
Le VDI (Voix-Données-Images)
Problème Raccordement Téléphone - Box :pleure:



Proposé par Message
Pages :12
Envoyer un message privé à benur benur
benur
(16 messages)
Publié le 21-02-2010 12:50
Bonjour,
Après avoir entièrement refait le cablage de ma maison,
je me suis lancé dans la grande phase de raccordement !

Et la, problème!! pleure
Lorsque j'ai voulu brancher ma box directement au boitier france télécom, plus rien. Tout d'abord, voici un schéma du boitier dont je parle : http://www.cijoint.fr/cj201002/cijrUaLro6.jpg

J'ai donc voulu brancher un cable RJ11 des borniers A et B du boitier à l'entrée ADSL de ma box. Mais à ce moment la, elle ne voulait pas se synchroniser !
En placant se cordon non pas dans ma box, mais sur mon téléphone, la j'avais de la tonalité !
J'ai donc essayé d'inverser les cables au niveau du bornier A et B (peut etre était-ce croisé pour la box), mais tjr aucun effet !!

Ma solution provisoire ? J'ai branché un filtre adsl à la fiche T du boitier France T. et la, ça fonctionne...

Avez-vous une idée de pourquoi est-ce que ça fonctionne dans un cas et pas dans l'autre ? Est-ce une histoire de branchement que je ne respecterai pas ?
Je précise que je ne suis pas dégroupé (je paye 35€, j'ai pas la TV), mais je suis uniquement chez SFR (plus d'abonnement France T.), donc je n'ai jamais eut recours à un filtre ADSL auparavant...

Je vous remercie beaucoup pour votre aide, car je ne comprends pas pourquoi ça ne marche que par ma prise sensé être "de test".

Merci !

Envoyer un message privé à bob bob
bob
(128 messages)
Publié le 21-02-2010 23:02
Bonjour

Mais où était branché ton téléphone ????

Cordialmement



Envoyer un message privé à benur benur
benur
(16 messages)
Publié le 22-02-2010 01:02
Si vous parlez du téléphone que j'ai testé dans ma phrase "En placant se cordon non pas dans ma box, mais sur mon téléphone, la j'avais de la tonalité !", j'ai en fait branché donc dans les borniers A et B un cable téléphone, et l'autre extrémité (rj 11) a d'abord été introduit dans la box (aucune synchro), puis dans un téléphone (et la, tonalité).
J'ai donc déduit que la ligne FT fonctionne bien, puisque j'ai de la tonalité. C'est donc uniquement la synchro vers ma box qui "merde".

Si vous parliez de mes prises téléphones (de la maison), j'ai tous débranché du bornier A, B de FT pour les "switchers" après ma box. Actuellement, branché sur la prise T "Test", le tout fonctionne très bien, mais ce n'est qu'une solution provisoire...

Aujourd'hui, j'ai plusieurs pistes de recherches : l'utilisation obligatoire d'un filtre adsl (mais pk est ce que cela fonctionnait avant sans ?), le condensateur ("RC" de mémoire) qui pourrait empecher la synchro, ou bien un "mauvais" cablage de mon cordon téléphonique "bornier -> box" (au niveau de la paire 2-3 qui devrait etre 1-4 ou quelque chose comme ça).

Je venais donc vers vous, si quelqu'un avait une idée.
Merci en tout cas de votre aide.

Envoyer un message privé à benur benur
benur
(16 messages)
Publié le 24-02-2010 12:25
Connaissez-vous des problèmes de synchronisation du au condensateur du boitier DTI de France T ??

Envoyer un message privé à bob bob
bob
(128 messages)
Publié le 24-02-2010 14:24
Bonjour

Le module RC est à retirer , car trés souvent, il affaiblit les signaux ADSL. Mais de là a dire que ça ne marche pas du tout avec (je ne crois pas).

Si le raccordement (provisoire) avec une fiche T sur le DTI fonctionne, c'est que tout est bon en amont.
Si celà ne fonctionne pas en sortie sur Ax, Bx , c'est que le DTI est HS (mauvais contacts) .
Je suppose cependant qu'aucune fiche T n'est enfichée sur le DTI, ... car c'est son role : isoler l'installation intérieure pour test de la ligne ..)

Cordialement

Envoyer un message privé à benur benur
benur
(16 messages)
Publié le 24-02-2010 16:34
Effectivement, j'ai lu ça depuis (la fiche T coupe les borniers Ax et Bx), et je ne le savais pas.

Pour mon soucis, vous me confirmez donc que mon installation en amont fonctionnant (ma ligne FT fonctionne), l'aval également (en provisoire, la distribution internet/téléphone fonctionne), le problème vient donc de ma liaison DTI-Entrée Box.

Je n'ai pas encore démonté mon module RC, mais espérons que cela soit la cause (ce qui serait plus simple), car sinon je vais devoir bricoler une solution à partir de la prise Test...

Envoyer un message privé à benur benur
benur
(16 messages)
Publié le 24-02-2010 16:35
Merci de vos réponses et votre aide.

Envoyer un message privé à bob bob
bob
(128 messages)
Publié le 24-02-2010 16:42
Bonjour

Sinon, change ton module DTI on en trouve partout ( TR ou RJ45).

Cordialement


Envoyer un message privé à benur benur
benur
(16 messages)
Publié le 24-02-2010 18:15
Mais on peut débrancher le cable d'arrivée "France T" (le gris et blanc) comme cela ?
J'ai rapidement vu que c'était dans un espèce de bloc plastique transparent, on peut le démonter ?

Envoyer un message privé à bob bob
bob
(128 messages)
Publié le 24-02-2010 18:47
Bonjour
Oui, comme indiqué dans sa notice d'installation

PS ; te raccordes-tu correctement sur les sorties Ax, Bx , car je commence à avoir un doute aux vues des questions que tu poses ?

Cordialement